Jean-Luc a écrit :@craboune, je suis sur la traduction du manuel pour cet ITC-310-TB, il y a pas mal de nouveautés donc pas mal de boulot pour presque tout refaire.
Il y a trois nouvelles variables :
- STT : le nb total de périodes que tu souhaites paramétrer (pour ne pas te taper les 12 pour rien)
Par contre je ne reçois mon ITC-310-TB (acheté par mes soins) que semaine prochaine, et je ne vois pas ce STT dans le schéma du manuel que Marina m'a envoyé par mail, donc je ne sais ps si ce paramètre figure dans la procédure de réglages...
- SST : le numéro de l'étape par laquelle commencer (Start Stage) donc par défaut la 1.
- Uxx : par exemple U01 pour activer ou non une alarme à la fin de l'étape 01 ou de l'étape xx...
Et une variable TR qui cette fois peut être à 0 (pas de périodes, juste une température de contrôle à durée infinie), à 1 (la durée des périodes commence dès la fin de la précédente) et à 2 (la période commence lorsque la nouvelle température est atteinte, par exemple pour un palier de brassage).
Bref, voilà, j'espère que cela va t'aider, et félicitations pour ton nouvel outil.
@Asyoulike
Quelques infos que Jean Luc m avait donné quand je l avais acheté. Ça devrait t'aider.